回复:CP5711卡故障该如何处理?

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-11-16 19:11:58

3楼

 报警的意思是你的CP5711的MPI地址可能超出CPU组态的最大地址,你要确认你的CP5711配置是正常的,并且作为DP的一个站点终端电阻是否正确,换一根线试试,或者你的USB线是不是有问题,如果可以给他单独供电,可换一台笔记本测试是否正常,当然对于CP5711我认为一般即使带电插拔也没有啥大问题本身就是即插即用但是另一方面考虑到CP5711是CP5512的替代产品对于5512来说是坚决不能带电插拔的所以以CP5711是通信处理器的这一特性最好是不要在通信的时候直接拔掉,另外CP5711是作为CP来使用的所以他内部也有处理器也有可能他的固件出现问题了,可以根据订货号尝试找找他的固件进行更新一下。