楼主部分问题的回答:
问题1、采用万用表的二极管档测量,该结果显示正常,表示整流回路、逆变回路均无短路击穿现象。长时间未用,故障跳闸的变频器供电前就应该进行这样的测量。表笔交换后测量值逐渐变大是万用表的表笔端电压通过二极管对直流母线上的电容进行充电,随着充电的完成,测量值就达到最大,断开表笔再测量也是最大值。
问题2、楼上对该变频器的直流回路及预充电回路有说明,不在叙述。
问题4、因为该变频是装机装柜型的,变频器赛热所采用的风扇的供电是通过隔离变压器供电的,而变压器的一次端取自UV两相。而变频器的PSU(开关电源)的供电取自直流母线。