以下是引用北雪雪纷飞在2016-11-16 08:22:43的发言 >

SLM模块的预充电与风机在设备手册确实是同一进线,,

西门子所有装置的电压都有10%的上下浮动,所以690 V ±10 %只要在这个范围之内就是可以的,,

再者你是空载还是带载时测量的,空载720带载可能就700v,

进线电压高了比低了好,免得电压波动造成低压停机。。

谢谢楼上各位了,学习到了不少知识