恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-16 22:26:13
29楼
今天早上在线,看了下诊断缓冲区:
模块 CPU 313C-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 313-6CG04-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.12
Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-H6BR17842016
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 46
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1005
DP 主站的逻辑基址: 1023
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
08:57:27.290 2016-11-16
(编码: 16# 38C4 1A56 C054 03FF 03ED 0130)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 704
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
08:57:27.268 2016-11-16
(编码: 16# 2943 017A 0020 02C0 0000 0000)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 312
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
08:57:27.267 2016-11-16
(编码: 16# 2942 017A 0020 0138 0000 0000)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 704
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
08:57:27.263 2016-11-16
(编码: 16# 2943 017A 0020 02C0 0000 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 312
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
08:57:27.262 2016-11-16
(编码: 16# 2942 017A 0020 0138 0000 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 704
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
08:57:27.258 2016-11-16
(编码: 16# 2943 017A 0020 02C0 0000 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 312
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
这个通讯短了,诊断好像还真看不出来啥
最后是站通讯恢复了,中间的都是IO读取错误~而且刷新速度很快,及时掉站时间很短,缓冲区基本上也被刷新好几遍了....