以下是引用愿我能在2016-11-16 22:33:01的发言 >

是的, 没通讯上就报IO访问中断,调用OB122,等我控制打开,安全继电器有输出,通讯就好了。有时候控制不打开,通讯也正常。不管了,实在找不出什么原因。也在电源上找问题,感觉开关电源没问题,我的设备不大,配了2个菲尼克斯的40A 的电源,以前没出现过这样的情况。

这种比较难查

也有可能是外部线路问题,有得地方接地,虚接,也有可能导致这个~

我碰到过一次,一个输出点接地,一得电模块通讯就不正常了....碰巧了才试出来,也处理了很长时间才搞定....