回复:奇怪的DP通讯

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-17 00:08:31

34楼

源头既然已经提示是46号站了,再看cpu缓冲区的提示信息就不必要了,应该右键46号站,查看它的单独提示,以及帮助信息。搞不好是AI模块设置了诊断中断,比如超量程了,又没有相应的诊断中断OB?导轨看起来不错,但既然有问题,再重新安装一次,确认牢固,我就吃过一次导轨的亏。

虽然没有看到这个信息,但估计是这个站的模块信息与组态的并不一致。请再次仔细核对46号站实际的模块订货号和组态是否一致,再整个项目编译一下。

46号站是否组态正确,还有一种方法,就是分别测试45、46、47号站的DP接口终端电阻分别拨到on时,46号站BF灯的状态。

你不是说过,西门子主打PN总线的吗?呵呵呵,怎么还在用DP?

大道至简,知易行难