恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-17 21:26:16
20楼
你拿灯泡当负载?上电启动后灯泡全亮了?这...?
要么内部的给定是100%,要么是输出模块短路全导通?查吧。输入上电但不启动,查给定值通道是否为0?再查输出。我想如果装置没启动,只是直流母线带电,此时输出如果没有电,这说明输出模块还是可控制的。反之输出模块就是穿了。
回K版,只要使能,就有输出电压逐渐变大,即使没有方向和速度给定(模拟量给定跟本未接线)。P100=3。内部的给定是100%的可能性几乎为零。
哪些参数有可能出现这种情况?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主