恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-18 11:46:19
5楼
1、我怕读程序。那些个没有注释的M点,还得一个一个去确定用意。
2、你都没有讲,读上来的数据格式,两个字谁先谁后,整数还是浮点。没讲跳得很快是什么,是无规律地跳,还是单向增或减。
感谢版主回复,
M 点就是4个库函数的完成标志位,用来激活下一条库函数指令用的。
累积流量,瞬时流量,设定流量 都是浮点数
换了台表,数据不跳了,可以正常累积流量,但是我这个程序,写入累计值VD300=0.0后
VD300闪一下变为0,之后马上又回复当前的累积值了,也就是说,没有真正清零, 还是当前的累积流量记录
整个程序9个网段,其实就是一个循环读取,写入的小段程序,帮主可否给点思路,向这种读写都是相同寄存器地址的,如何读写互不影响? 我这个能真正清零 :(
Modbus RUT 读写流量测试.zip (.ZIP 直接改为.mwp就可以)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主