回复:dp通讯,step7可以与plc通讯,但是wincc不行

尼罗河

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游士

注册时间:2014-03-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-18 12:16:39

8楼

另外,还要请教一下,项目情况是一台工控机为上位机,plc是315-2dp,用dp通讯,距离较短,试过两种dp头接法都可以,想问问哪种更合规矩
1,紫皮线一端接上位机dp头出线口,另一端接plc dp头进线端,只能在plc端设置终端电阻on。上位机端dp头如拨到on则通讯故障,拨off则通讯正常
2,紫皮线一端接上位机dp头进线口,另一端也接plc dp头的进线口,两端终端电阻都拨on,通讯正常