感谢版主回复,
M 点就是4个库函数的完成标志位,用来激活下一条库函数指令用的。
累积流量,瞬时流量,设定流量 都是浮点数
换了台表,数据不跳了,可以正常累积流量,但是我这个程序,写入累计值VD300=0.0后
VD300闪一下变为0,之后马上又回复当前的累积值了,也就是说,没有真正清零, 还是当前的累积流量记录
整个程序9个网段,其实就是一个循环读取,写入的小段程序,帮主可否给点思路,向这种读写都是相同寄存器地址的,如何读写互不影响? 我这个能真正清零 :(
Modbus RUT 读写流量测试.zip (.ZIP 直接改为.mwp就可以)
一般这种先用串口调试器。
1、确定流量计是可以清零的。用串口调试器清清看。
2、用串口调试器,监视一下PLC发送的数据,是否有问题。