 可能是ET200S这种站的某种征造成的

我厂调试达涅利水箱:CPU416-2,带4个ET200S,有个站里一个2AI的模块有毛病,导致整个站的PM-E DC24V模块SF站亮着

    诊断是2AI模块,换一个立马好了。

 

进口的砂轮锯子站ET200S,有控制继电器,跟你的情况差不多,控制继电器断开,PM-E亮几个,合上,PM-E SF灯灭