回复:使用CP340 485发送数据,协议使用的是ASC II,接受的数据与发送的不一样

terranboxer

  • 帖子

    118
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-19 18:23:58

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2016-11-19 17:33:13的发言 >1楼:有可能通讯线没接正确; 有可能模块与PC串口通讯参数不一致; 有可能你发送的数据不是你给的数据; 16#41确实是字符A。

接线绝对正确,通讯参数也一致,发送的数据通过监控DB块也没问题

问题应该是在协议上面,因为我不是太清楚ASCII协议,只发送16进制数而已,就当成自由口协议那样没有做任何处理,串口接受到的数据就是这样,修改发送的各字节里面的内容,受到的数据也相应变化

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54664条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。