回复:使用CP340 485发送数据,协议使用的是ASC II,接受的数据与发送的不一样

terranboxer

  • 帖子

    118
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2008-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-19 18:49:28

3楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2016-11-19 17:33:13的发言 >1楼:有可能通讯线没接正确; 有可能模块与PC串口通讯参数不一致; 有可能你发送的数据不是你给的数据; 16#41确实是字符A。

确实线接错了,就是接反了,谢谢您的分析

评论