以下是引用lightroat在2016-11-19 19:25:20的发言 >26楼

回K版。

1、没有接错线,制动单元有问题后我将L+与变频器的连接断开,变频器上电正常,后又连接上L+与变频器,断开一根电阻连线,变频器上电也正常。这样看似乎是类似可控硅的东东上电就导通了。

2、呃~没表达清楚,原设备负载是位能负载,是矢量控制。如果是V/F控制,没有给定就没有电流吗?





嗯,这么说似乎合乎道理了。西门子的交流传动,好像有一个功能,就是停机励磁,就是说,给了使能,不给给定状态下,电机有励磁电流,保证电机轴不会因外力转动。这个功能,V/F控制这个停机励磁功能是具备的。MM440有这个功能,6SE70我用的都是矢量控制,所以没关注过这个。