以下是引用慧星在2016-11-01 10:57:05的发言 >4楼

个人认为LOGO!之间确实有主从的关系,三菱PLC与主LOGO!属于同位关系,楼主只是保留了原有器件,可以减少按钮的数量。

以下是引用qjj1020在2016-11-01 09:06:01的发言 >3楼:文档写的三菱PLC...

引用3楼详细内容:

文档写的三菱PLC作主站,LOGO做从站,何来主站从之说,按你的文档文字来说我觉得没主从之分,主从的说法肯定有数据传输,你确定你做从站的LOGO PLC部分的部分数据传到做主站的三菱PLC或反向传输。我不知道版主怎么封精,是因为用到了新款LOGO PLC的新功能?封精之前是否版主应提醒作者把明显的错误纠正过来吧!

我觉得:确实可以脱离“主 - 从”概念,用“服务器 - 客户端”的概念代替。在这里,所谓的客户端,指的是原来的主站,而服务器,指的是原来的从站。作为服务器(从站)总是响应来自客户端(主站)的访问。

为什么要转变概念?因为,每个LOGO 0BA7/8都具有固定的8个连接和1个动态连接;这样就可以构成分级、分层的网络结构,平均分配网络负荷,构成更大的网络系统。


对于使用LOGO 230RCx 楼主可以关注一下“电力猫”,利用单相电力双绞线,同时将电源、数据传输到现场。

因为,当今智能电表购电都是采用此方法。


此外,PLC可以考虑 S7 1211,1212 其价格与LOGO 相当,但功能要多得多。