回复:模拟量问题

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-20 12:38:51

5楼

变频器的限流和过流保护是通过电流传感器或检测igbt压降来实现的,要比加外围的plc保护安全得多,所以,不推荐这种保护模式。

看楼主的意思,是通过变频器的模拟量输出信号来实现电机电流的显示和报警,这个倒是可以的,需要将模拟量标定为电机的实际电流值,并设置上下限即可。

建议楼主使用变频器的故障输出点来实现故障报警的显示。