整流回馈并联运行,分主柜和从柜,有一次主柜报F038故障,后查出是从柜报故障导致,但从柜当时并没有在面板上面报出,而R947.9是报有超温故障,事实证明从柜风机有问题,最终换了风机就行了。现在有个疑问是:为什么从柜参数记录里面有故障,但面板上面没有报出来?是否有可能是主柜去复位从柜的故障,但后来测试过,如果从柜故障没复位主柜的故障也复位不了,求高手解答,谢谢