签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游士
注册时间:2016-09-30
普通 如何晋级?
1022
3
2016-11-21 18:05:11
各位老师,学生又来请教了。今天遇到一个问题如下。
315-2DP和CU320之间通过DP通讯。315-2DP的型号是6ES7 315-2AF03-0AB0 / V1.2,CU320的型号是6SL3040-0MA00-0AA1,CF卡的型号是6SL3054-0CG00-1AA0,版本是02.06.01.00。使用DP通讯,配置好CU320的总线地址为5以后,插入Telegram 352:6/6 PZD的报文格式并下载到硬件组态里面,然后选择监视/修改PIW的地址,结果出现”无法监视该地址“,6个PIW的字全部是这样的情况。后来把报文改成Std.Telegram 1:2/2 PZD,这两个PZD字监控/修改没有任何问题。但是对于变频器来说,2个PZD字不够用。请问各位老师,我的设置错在哪里?
使用6/6PZD的时候,监控/修改的画面截图
使用VAT变量表监控的画面截图
使用2/2 PZD的画面截图
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54616条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!