度娘说这个东东的工作原理与漏电保护器不一样。
另外,这个东东怎么确保所有漏电流流回变频器?
引用详细内容:
就是漏电断路器,这种带零线的可以用(三相四线)。那时“安全检查”要求必须装漏电时,我就是这么装的。呵呵。
主要是确保变频器-电机 屏蔽层 所有的泄漏电流全部流回变频器。
(2.2kW我用的就是30mA的,300mA的买不到。)偶尔还是会跳闸。时间长了,工人烦了,他们会找电工把漏电模块那根线拆了。
经过漏电模块的那根N,只能与经过漏电模块的“火线”一起用。
它就是穿过线圈的所有线的电流和等于零。如果不等于零就说明外侧有漏电,超过整定值就跳闸。
旁边的电阻回路就是常见的漏电测试回路。
要说不一样,就是检测动作回路可以用芯片之类驱动吧。
精华帖版主置评:对问题涉及的原理,讲得很明确。kdrjl