以下是引用老兵在2016-11-22 07:31:39的发言 >8楼

如果是起漏电保护的作用,那还是有点问题,因为变频器输入侧单相接地是不影响变频器运行的,此时加一个这样的漏电保护器,岂不是故意让变频器跳闸?怎么会达到所谓的“您将不为micromaster运行中不应有的跳闸而烦恼”的目的?

以下是引用yming在2016-11-22 00:06:17的发言 >:它就是穿过线圈的所...

引用详细内容:

它就是穿过线圈的所有线的电流和等于零。如果不等于零就说明外侧有漏电,超过整定值就跳闸。

旁边的电阻回路就是常见的漏电测试回路。

要说不一样,就是检测动作回路可以用芯片之类驱动吧。

呵呵,就是要300mA动作电流。我专门问过 正泰电器,有这个规格,没这个产品,要定货才生产。

当年我还专门在坛子里发过贴(安全大检查,必须装),最后,是把接变频器PEN线也通过这个漏电,完成剩余电流=0。此时,整个系统外部如果有对大地漏电超过30mA,就跳闸。

这种接法在郊区农村还是要求的。不用漏电是不允许的。