展开查看
以下是引用老兵在2016-11-22 07:31:39的发言 >8楼:
如果是起漏电保护的作用,那还是有点问题,因为变频器输入侧单相接地是不影响变频器运行的,此时加一个这样的漏电保护器,岂不是故意让变频器跳闸?怎么会达到所谓的“您将不为micromaster运行中不应有的跳闸而烦恼”的目的?
以下是引用yming在2016-11-22 00:06:17的发言 >:它就是穿过线圈的所...
使用在变频器上的漏电开关漏电电流不能选择30MA保护人身安全的漏电开关,应该选择100MA等级的漏电开关