如果安装空间允许,加大接触器的容量是最简单的有效办法。
曾经有这么一个经历,那是刚刚从学校出来,第一次搞所谓的自动化喷淋,其中需要一台15KW的液下泵,我按电机功率配置15KW的接触器,基本每一个星期主触点就不行了,检查电机、线路没有问题。于是重新选择高一个容量等级的接触器,几年下来都没有问题了。
选择接触器:主触点、线圈电压、辅助触点数量是必须的,但接触器的工况也是必须考虑的一个因数,如果该接触器运行平繁,就需要往上一个等级靠。