    之前也有过楼主300平方6根每相供电的经历,我记得当时是在600*150加强型电缆桥架上敷设的,供电方式:除每相6根300平方多股铜线外,还有2根300平方线做零线和2根300平方线做接地线,这样构成三相五线制供电机制。采用的平行敷设的方法,当时在该桥架上还需要走一条profibus dp总线,没有采取什么屏蔽措施的那种,加强型桥架是接地的,整个桥架需要敷设这样2套电缆(同样的2套设备)。

    没有做大家在讨论的品字型或者其它方式,正常使用已经有近10年了。