之前我们厂内配电柜给我们的一台设备(该设备电机都是用G120,PM250控制)配了个漏电断路器,最开始是默认的100mA,在断电时会出现跳闸,调到300mA,跳闸次数少了,后来调到了500mA就没出现了。

查了下资料,变频器前端漏电断路器跳闸一般是因为:变频器因3次谐波(及其倍数的谐波)产生的零序电流导致。

精华帖版主置评:讲出了问题原因所致。kdrjl