恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-22 09:54:41
21楼
呵呵,就是要300mA动作电流。我专门问过 正泰电器,有这个规格,没这个产品,要定货才生产。
当年我还专门在坛子里发过贴(安全大检查,必须装),最后,是把接变频器PEN线也通过这个漏电,完成剩余电流=0。此时,整个系统外部如果有对大地漏电超过30mA,就跳闸。
这种接法在郊区农村还是要求的。不用漏电是不允许的。
您说的安装这个的原因是因为“安全生产”的需要,但是与我顶楼帖出的原因完全是背道而驰的。
不过,即便是出于“安全生产”的需要,加这个所谓的“漏电保护器”也是毫无用处,因为在变频器本身而言,有可靠的接地,即便是在上电时,也不怕它漏电,而在变频器出线侧,如果有接地,那变频器本身的保护功能就可以关闭输出,加这个东西,只能说是“外行指导内行”的官僚主义做法了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主