回复:剩余电流保护器RCD的作用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23253
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-22 10:22:47

24楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-11-22 09:54:41的发言 >21楼

您说的安装这个的原因是因为“安全生产”的需要,但是与我顶楼帖出的原因完全是背道而驰的。




不过,即便是出于“安全生产”的需要,加这个所谓的“漏电保护器”也是毫无用处,因为在变频器本身而言,有可靠的接地,即便是在上电时,也不怕它漏电,而在变频器出线侧,如果有接地,那变频器本身的保护功能就可以关闭输出,加这个东西,只能说是“外行指导内行”的官僚主义做法了。



以下是引用yming在2016-11-22 09:06:28的发言 >11楼:呵呵,就是要300mA...

引用11楼详细内容:

呵呵,就是要300mA动作电流。我专门问过 正泰电器,有这个规格,没这个产品,要定货才生产。

当年我还专门在坛子里发过贴(安全大检查,必须装),最后,是把接变频器PEN线也通过这个漏电,完成剩余电流=0。此时,整个系统外部如果有对大地漏电超过30mA,就跳闸。

这种接法在郊区农村还是要求的。不用漏电是不允许的。


以下是引用老兵在2016-11-22 07:31:39的发言 >8楼:如果是起漏电保护的...

引用8楼详细内容:

如果是起漏电保护的作用,那还是有点问题,因为变频器输入侧单相接地是不影响变频器运行的,此时加一个这样的漏电保护器,岂不是故意让变频器跳闸?怎么会达到所谓的“您将不为micromaster运行中不应有的跳闸而烦恼”的目的?

以下是引用yming在2016-11-22 00:06:17的发言 >:它就是穿过线圈的...

引用详细内容:

它就是穿过线圈的所有线的电流和等于零。如果不等于零就说明外侧有漏电,超过整定值就跳闸。

旁边的电阻回路就是常见的漏电测试回路。

要说不一样,就是检测动作回路可以用芯片之类驱动吧。

嘿嘿,同意你说的。

不过,“上面来了安全大检查”,人家就是打开一个个配电柜看,没有安装,就要现场整改。不整改就拉闸、停产。“一切为了安全”。

(其实都是小功率的,从配电箱引入。真正大柜子的,他们也看不太懂。)

大领导打电话叫你去处理,怎么办?你去和他们解释?人家才不听你解释呢,签字!出了人身触电事故,你是责任人。


下次再遇上,我开车去天津接你来跟他们辩论。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:好,回复精彩!kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。