回复:一个计数器的问题

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-11-22 11:03:41

3楼

也遇到类似的问题,是S5系统的,单体的设备,油气润滑用的。有个C0计数器,正常情况下,每隔2分钟左右打油一次。运到几次都是在停机很长时间后就出现故障,停机的过程中C0应该是没有动作的,没有打油;老师傅们,留下了一个解决这个问题的方法,就是将C0改成C2下载程序,然后再改回C0下载程序,这样就搞定了,设备开始正常工作了。这些程序写的有点复杂,加上又是S5的,不是很容易看懂就没有理他了,后来想想,这个过程是不是就起到一个C0的复位作用?