回复:TIA Portal V13 PID 模块

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-22 14:42:07

1楼

可以通过S7-1200pid的预调节功能

1、在设置pid的参数处使用默认的值

2、在调试画面,选择预调节模式,它可以自动整定的pid参数,再上传pid参数就可以

要注意的是,满足预调节的条件

①| 设定值 – 反馈值 | > 0.3 * | 输入高限 – 输入低限 |
②| 设定值 – 反馈值 | > 0.5 * | 给定值 |
③指令块的状态应为“Manual Mode”(手动模式) 或 “Inactive Mode”(未激活模式) 