我之前也遇到过类似的问题,有一个DP站老是报警,DP故障。
从PLC出来第四个站报警DP故障,更换了4#DP从站,第四五六站都报警,最后更换了四五六站,第3站报警,反复折腾。电脑监控其硬件组态,每次报警,第3、4、5、6站通讯连接不上轮流着来,有时候会出现几个一起;
最后将全部恢复,报警时,发现第一站有时候出现闪烁,就更换了该站DP接头,故障就消除了,好啦,到现在偶都没有想通;