项目中需要添加几个Smart200站与Wincc通讯,因旧系统是PCS7 V7.1(操作系统为XP SP2),当安装PC ACCESS for Smart时提示操作系统需XP SP3以上,顿时傻眼升级PCS7是不可能了,只有另想办法,第一就是想到KepServer,手头只有4.0版本,安装后没有Smart200驱动,只有报着干脆用200的想法试一试,几经折腾终于通讯上了,万幸!
1、添加通道,选择Siemens TCP/IP驱动,其余默认
2、添加设备,选择S7 200
3、填写Smart 200的IP地址
4、本地和远程TSAP均为0201
5、建立变量,通讯测试OK