回复:剩余电流保护器RCD的作用

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-22 22:30:50

34楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-11-22 09:54:41的发言 >21楼

您说的安装这个的原因是因为“安全生产”的需要,但是与我顶楼帖出的原因完全是背道而驰的。




不过,即便是出于“安全生产”的需要,加这个所谓的“漏电保护器”也是毫无用处,因为在变频器本身而言,有可靠的接地,即便是在上电时,也不怕它漏电,而在变频器出线侧,如果有接地,那变频器本身的保护功能就可以关闭输出,加这个东西,只能说是“外行指导内行”的官僚主义做法了。



以下是引用yming在2016-11-22 09:06:28的发言 >11楼:呵呵,就是要300mA...

引用11楼详细内容:

呵呵,就是要300mA动作电流。我专门问过 正泰电器,有这个规格,没这个产品,要定货才生产。

当年我还专门在坛子里发过贴(安全大检查,必须装),最后,是把接变频器PEN线也通过这个漏电,完成剩余电流=0。此时,整个系统外部如果有对大地漏电超过30mA,就跳闸。

这种接法在郊区农村还是要求的。不用漏电是不允许的。


以下是引用老兵在2016-11-22 07:31:39的发言 >8楼:如果是起漏电保护的...

引用8楼详细内容:

如果是起漏电保护的作用,那还是有点问题,因为变频器输入侧单相接地是不影响变频器运行的,此时加一个这样的漏电保护器,岂不是故意让变频器跳闸?怎么会达到所谓的“您将不为micromaster运行中不应有的跳闸而烦恼”的目的?

以下是引用yming在2016-11-22 00:06:17的发言 >:它就是穿过线圈的...

引用详细内容:

它就是穿过线圈的所有线的电流和等于零。如果不等于零就说明外侧有漏电,超过整定值就跳闸。

旁边的电阻回路就是常见的漏电测试回路。

要说不一样,就是检测动作回路可以用芯片之类驱动吧。

变频器的性能不能一概而论的,品牌不同,性能各异,再说现场的安装水平也参差不齐,有的接地不规范或直接不接地呢?加了这个东东最起码有点心理安慰吧,人体的电阻也不一样,有的人或许能耐受得了百毫安左右的漏电流呢……

有些侥幸了,呵呵。