恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-23 09:06:39
36楼
其实,300mA的漏电动作电流是保护不了人体触电安全跳闸的。
我记忆中,50Hz交流 10mA 连续通电就不行了。
人触电死亡,主要是持续电流;而不在于电压!电话线通常100-200V,但电流是微安级,所以不会使人触电伤亡。
根据欧姆定律,I=U/R,人体电阻是一定的,电压越高电流就越大,对人造成的损伤就越大,对人体直接伤害是电流的伤害,带电操作原理就是人身和地面及导体保持绝缘,相对于人体的电阻很大,通过人体的电流就很小,所以不至于触电。