回复:剩余电流保护器RCD的作用

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-23 09:51:48

38楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-11-21 16:00:57的发言 >楼主

 使用了这么多年的变频器,今天才知道MM4系列变频器的进线端推荐使用一个叫做剩余电流保护器(小名叫RCD)的东东。手册中是这么说的:

 

那么我的问题是,这个东东究竟是如何避免变频器运行中不应有的跳闸?还有,现在的G120还需要这个东东么?

贴了第二张图就明白了,它就是个漏电保护开关!还剩余电流呢,简直是抽风的蛇精病翻译,准确点它就泄露电流保护,原理就是所有电源线路穿过一个电流互感器,未发生泄露电流时,总电流为零,电流互感器磁极检测不到电流;当设备发生接地时,流过电流互感器的总电流不再为零,次级信号检测到就断开开关。

变频器的使用是不能在前端安装漏电保护开关的,原因有两点:

1,变频器输出是高频调制,由于存在线间电容,在高频时阻抗随调制频率升高而减小,必定存在漏电电流;

2,所有开关电源都是高频振荡波,为了避免对电网造成畸波污染,都有X型和Y型安规电容接地,在一定频率下,漏电电流较大;

但变频器漏电电流有多大?这是不一定的,与使用的频率有关系,什么时候会导致漏电开关保护就存在偶然性。这是变频器厂家不建议用户使用漏电保护开关的原因。

当然,你一定要使用的话,它说了:为了不必要的跳闸保护而烦恼,你必须选用大于300mA的保护电流,输出电缆不大于50m……(文档还是要结合原文看,抽风翻译是会令你误入歧途的)

……

电工安全的入门知识里讲到了漏电保护器的原理,但多少人没看透彻这东西,换了个马甲就不认识了。有的人为了安全,加了隔离变压器,又在隔离变压器后侧加装漏电保护器,画蛇添足!漏电保护器不是万能,过犹不及,我们有些保护不是力度不够,是用的不恰当。

大道至简,知易行难

精华帖版主置评:观点鲜明,直言不讳。痛快。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示