记得那是几年前的事了,
先说一下设备情况,生产线是一条螺纹钢和扁钢的复合生产线,其中一台变压器带了一个飞剪电机和冷床电机,飞剪和冷床电机的控制柜不在一个位置,冷床的靠近变压器,当时现场安装完设备后,准备调试,优化电机啥的一切正常,冷床点动单循环没有异常,飞剪单切,问题来了,电机卡卡卡卡卡啊卡卡卡卡卡阿卡响,当时判断不出是电机响还是机械响,后来通过录波发现电压在电机启动的时候电压降的很厉害,冷床那边就没事,(冷床电机功率小,离变压器近)。
飞剪70设置351加大后就没事了,但是这样存在安全隐患啊,所以也不敢这么用,后来现场发现飞剪启动的时候,变压器到控制柜的电缆甚至有抖的现象,当时非常纳闷,然后当时现场有个有经验的工程师,检查了接线,指出了问题,施工人员配接大线的时候用一根三芯电缆用在同一相上供电,正常应该是分开三根电缆的三芯分别对应一相。改正后一切正常。
我只做了简单的理解,三芯电缆如果接到同一相上的话,每个芯形成的磁场在相交的地方方向相反,应该会形成反电动势,造成线路阻抗加大,导致传动柜侧的压降很大,不知道这么对不对,大家讨论,也希望其他人遇到这个问题的时候能及时避免。