回复:由于进线电缆接错造成的奇怪故障

自学路上

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2014-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-23 12:02:05

2楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-11-23 11:45:38的发言 >1楼

学习了。奇怪了,三根线接到一相怎么用的?楼主电压等级是多少?

电压等级是440V,我可能表达的不是很清楚,3相440,三芯电缆用了三根,本来应该每根的三芯对应三相的,可是开始的时候现场的接法是一根的三芯对应一相