漏电保护开关初始是为居民生活用电设计的,目的是为了防止人体触电发生伤亡事故,尤其小孩和无知群众的触电事故以前经常发生,招致西方民主国家对中国不尊重**的攻击,几十年来居民用电安全改善了许多,但农村用电的现状还是堪忧的。
漏电保护开关以30mA漏电动作电流触发开关保护动作,30mA就是人体安全电流,医院更低至5mA。漏电保护开关用在工业上,主要是长线路破损保护,一般是设定到300mA,但用于变频器漏电保护,是不动脑子的拿来主义,因为它不够精细。
说一件亲身经历的事情:几年前我们一个新工厂建设,车间有个总电源配电柜,各级都是漏电保护开关,车间所有照明线路也都是从电柜引出,结果是经常性的照明线路漏电引起总电源跳闸。太影响生产了,我只好带着工程师亲自查找照明线路的问题,手把手教他们使用钳型电流表,搬着梯子查找漏电的原因,记录各照明分支总的漏电流,终于查出是接线错误导致的漏电保护动作。
变频器和照明线路的漏电原因并不一样,但查找漏电的原理是相同的,就是使用钳型电流表(本质上还是电流互感器),记录最大漏电电流。那么,变频器厂家有没有提供这样的一个技术参数作为使用漏电保护的依据呢?并没有。
使用PLC的人一定非常熟悉“最长扫描时间”的重要性,在300系列plc里,OB1的临时变量会记录最长扫描周期,上次扫描周期。这个思路可以拿来参考,使用一只互感器,次级输出标准4-20mA电流信号,将变频器主回路漏电电流采集到PLC的AI模块中,记录一段时间以来最大的漏电流数值和发生时间,先测量后控制,没有准确的数据作为依据,开关保护动作凭什么?就一个300mA吗?这太糙了!
这类开关,国内多少年来就没有什么发展。
其实,不管热脱扣,电磁脱扣,都有检测元件。稍加改造,加入芯片,就可记录跳闸信息;配合电力猫,将信息传送给监控设备。