各位自控大神,帮帮忙,分析一下原因,400PLC带的其中一个扩展ET200M下的一个双通道AI卡件,一直显示最小值。

已锁定

NMZQHJ

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游民

注册时间:2016-05-27

普通 普通 如何晋级?

各位自控大神,帮帮忙,分析一下原因,400PLC带的其中一个扩展ET200M下的一个双通道AI卡件,一直显示最小值。

3926

24

2016-11-23 14:14:40

如题目所说的,公司一个岗位上用的是S7-400PLC 414-3PN/DP,现场带着好几块扩展,其中一个在现场的ET200M扩展带着7块卡件,其中第七个卡槽插着一块双通道的AI卡,也是这个扩展上的唯一的AI卡件,问题是这样的,这个AI卡件接着两路压力变送器的信号,量程是-100—400KPa,以前一直显示正常,前一天中午正在运行当中,突然这两个模拟量都显示为-100最小量程,然后就一直这样,也没有任何波动,打开下位机程序,FC105的输入也是-100,但前6块卡件都运行正常,然后换了AI卡、换了背板连接器、换了ET200M、换了板卡前接线端子、加了隔离安全栅、换了变送器,都没用,分别用了4-20MA和1-5V的信号,都无法显示,把这个扩展上的所有卡都拔掉,只插一块AI卡,重新组态后也不行,把信号的负还有AI卡的负都短接然后接地,也不行,所有换下来的东西,换到另外一个扩展柜一切正常,从故障机柜把两个模拟量引到另外一个扩展柜的AI卡上就可以正常显示了,两个柜子用的一样的东西,故障诊断显示没有任何故障,查了两三天,能用的办法都用了,就差连机柜一起换掉了,请各位大能前辈帮着分析一下。