226的高速计数最大频率是20K Hz
我的编码器是1000线的,直接装电机主轴后面,
计数模式是1X计数时,电机最大转速理论可以到 1200r/m,此时计数频率为(1200x1000)/60=20KHz,),电机再超过这个转速,计数就会丢失
如果计数模式是4x计数(编码器每转一圈,记4000个数), 理论电机最大转速可以到多少?
是1200转,还是300转?
计数的最大分辨率应该是 plc接收最小脉宽的分辨率 当脉宽小于一定数后就采集不到,
按照这个理论,无论我采用4X 还是1X计数,电机在1200转的时候应该是脉宽相等,应该都能分辨出来,只是在4X计数的情况下,上下沿都计数,计数不一样罢了。
应该4X计数1200转也可以分辨
而不是只有300转,,不知道理解是否正确