想问下,下面这个电路,是ABB变频器的主回路电路图,有几个问题想请教下大师,先感谢。

1:这个预充电回路与西门子变频器的预充电回路还是有些不一样的,给变频器通电,L1回路上的这个二极管来给充电电容充电,等充电电容的电压达到一定的电压值之后,整流桥才开始整流,使充电电容的电压达到工作电压左右,也就是直流电压530V左右。由于此时的L1回路的阴极端的电压高于阳极的电压,这个时候二极管处于反向截止状态,不会在进行脉冲整流了。是这样的一个工作流程?

2:左上角有三个电容是串在三相电源里的,在这里,我想说的是,这三个电容是用来滤波在整流过程中产生的高次谐波?还是有其他的作用?

3:左上角的四个亚敏电阻,是防止进线电压有高次谐波还是防止整流过程中产生的高次谐波,更偏向哪一种?我想说的是,进线出已经有了进线电抗器,更应该是偏向后者吧?


现在在说说我悲惨的经历:满满的都是泪;

一年半前,在前一个公司,一给变频器送电,变频器就炸了(西门子的6SE70),炸预充电回路,炸硅。之后换了家公司,也就是现在这家公司。额滴神。。。。唉又开始炸ABB的变频器,而且已经第二次了。。。。这次是换成启动变频器之后,炸预充电回路,炸硅。

我先说下故障现象吧:由于现场设备检修,变频器一直处于未启动状态,设备检修完之后,就准备启动变频器,启动瞬间,变频器的塑壳断路器就跳了,然后开始检查,发现预充电回路炸了整流桥也炸了。等ABB的人过来,更换所有的板子,包括硅,变频器可以正常工作,但是没有找到故障原因。

一个星期后,变频器停止运行几个小时之后,同样是再次启动的瞬间,变频器的塑壳断路器又跳了,预充电回路又炸了,整流桥同样炸了。(A11这个板子炸了,L1回路上的二极管也炸了,硅也炸了一个)