恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-24 09:05:48
49楼
目前来看,问题基本清楚:
1、不推荐RCD这个东东。
2、如果被迫安装了的话,必须要遵守"provided"后面的规则。
3、300mA的B型RCD不好买。
4、50mA电流就可致人于死地。
谢谢各位大神的解答,我心中有数了。
对于使用漏电开关是有争议的,但是电机及变频器一定要做接地保护,这个是肯定的。