恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-24 09:52:13
3楼
楼上回答的很好,这个问题也是个经典问题,你想这个问题不要将过程映像刷新与定时器的刷新混到一起去就好理解了,定时器的最小时基是10ms然而这个10ms受他的定时条件的RLO状态来影响定时器的状态,以你上面所说的S_ODT接通延时定时器而言如果说定时器的时间刚好到了也就是T1为1了而程序也刚好扫描到定时器后面这个常开触点这里那么这个常开触点会导通一次(而这个几率非常小但是现实会有的),如果放到前面的话定时器已经到了,T1也为1了那么他就会刷新T1的触点状态,如果放到后面涉及一个10ms与PLC扫描周期不同步的因素在里面所以他在很大情况下不会同步当然也有这个可能。
补充个图片以便他人理解:
请填写推广理由:
分享
只看
楼主