一般的情况:
第一,你的FC105的地址是什么?是PIW IW M DB?确认地址没有给赋值,改个地址看看,
第二。还有就是模拟量模块量程卡是正确的,
第三,你的4~20MA是有源还是无源的,你测一下他的端子有没有电压或者电压低的情况,有没有串外部线路(看图纸),
第四,肯定是先用信号发生器测试了,一测就大概确定问题了,
第五,这个模块的背板出来问题U型连接器没有真实连接或者某个针有问题,
第六,两线制4~20MA不能将M接到一起并且接地。
针对楼主需有些已经排除另外一些可以确认一下,没有那么奇怪的问题你基本上说是排除了大多可能,可能你只是不了解或者有些问题排除是做了但是做的方法是错了。