回复:剩余电流保护器RCD的作用

老兵veteran

  • 帖子

    10033
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-24 11:53:32

53楼

展开查看
以下是引用yming在2016-11-24 11:21:56的发言 >51楼

我觉得恰恰相反。漏电保护正是必须用在没有良好接地保护的地方。

想象一下,农村、野地里,哪有那么多良好的接地保护。

在那些地方也会使用变频器呢。

以下是引用老兵在2016-11-24 10:31:54的发言 >50楼:嗯,接地保护一定要...

引用50楼详细内容:

嗯,接地保护一定要做。

以下是引用HUANGZE75在2016-11-24 09:05:48的发言 >49楼:对于使用漏电开关是...

引用49楼详细内容:

对于使用漏电开关是有争议的,但是电机及变频器一定要做接地保护,这个是肯定的。

以下是引用老兵在2016-11-23 21:35:29的发言 >48楼:目前来看,问题基...

引用48楼详细内容:

目前来看,问题基本清楚:

1、不推荐RCD这个东东。

2、如果被迫安装了的话,必须要遵守"provided"后面的规则。

3、300mA的B型RCD不好买。

4、50mA电流就可致人于死地。


谢谢各位大神的解答,我心中有数了。

可以就地接地啊。只要保证人触摸用电设备时所接触到的那个“地”与设备所在的“地”是同一个地就可以,没有必要非常要接到中性点的“地”啊,这就是接地保护与接零保护的区别啊。


乐版你所谓的郊野没有“地”,应该是指没有良好的“零”“地”一体吧?


对于人的保护,其实就是接“地”,不是接“零”,这个任何地方都可以找到一个非常良好的“地”,在太空中都能找到



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心