恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-11-24 12:47:53
17楼
PLC断电,不是保持性的标志位会复位。
触摸屏的话,似乎只能监测下PLC与屏的通讯,通讯断了,PLC程序复位。
楼主担心的应该是触摸屏手动操作时,按下了操作按钮,设备动作时,触摸屏断电,此时标志位无法正常复位,设备不能及时停止。
之前用WINCC时,设置了定时注销,按钮需要登录才能操作,结果操作时时,时间到了,就停不下来了,还好旁边有急停按钮。然后就把设置改成了无操作时计时注销。。。。。