以下是引用老兵在2016-11-24 12:02:11的发言 >54楼

题目没什么毛病,因为我就是不知道在变频器前端加RCD的作用是什么,是来求助的,不是来分享的,当然就不敢说什么所谓的“正确使用漏电保护器的几个要点”。


另外,再引深一下,为什么在MASTERDRIVER及SINAMICS的相关资料中没有看到该类描述?是我看的资料不够多?

以下是引用看雪001在2016-11-24 11:36:56的发言 >52楼:昨天我回复帖子时只...

引用52楼详细内容:

昨天我回复帖子时只看了前几个跟帖,都没顾及到后面的内容就回了,其实是有重复。

再完整看看这个帖子,感觉帖子的题目叫“正确使用漏电保护器的几个要点”会更合适一些,说明文档上关于使用漏电保护器连接在变频器前级时要遵守的五点要求,其实本就是正确漏电保护器的要求,手绘了一张原理草图:


1,关于B型RCD;这个我不太清楚什么型,猜测无非是单相、三相三线、三相四线之类的,也就是说要根据

负载用电情况选择合适的漏保;

2,漏保的设定动作电流不小于300ma(原因和第5点有关);

3,供电电源的中性点接地;这是使用漏保的通用要求了,所以,见到又使用隔离变压器,又勉强使用漏电保护的设计我就无语了,漏电保护器必须在中性点接地系统中才能发挥作用。

4,每台负载只能接一个漏保(这也是与第三点,五点电流值相关)

5,电缆的长度;这一点是我上传图片的动机,为什么漏电保护器的设定值与电缆线长度有关?图上的线对地(屏蔽层)电容等效电路说明:电缆长度及截面与线对地电容呈正比,其阻抗与传输频率呈反比,是它决定了漏电电流值。


我觉得问题很可能出在MM4的那个Y电容上。把那个跳线断开也是个办法。

S/G-2系列应该没有这个Y电容。这个Y电容是为了通过产品EMC审查用的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:用原理来分析问题,就是精辟。kdrjl