回复:剩余电流保护器RCD的作用

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-11-24 13:18:41

57楼

我觉得就是一个漏电保护,只不过对于使用装置来说有点额外的要求,

其实漏保对于临时接线来说是很重要的,,防止人体伤害,


对于变频器使用漏保,西门子在MicroMaster 4(MM4),SINAMICS G110,SINAMICS V20 等小功率的装置中是有描述的,,比如他对于功率的界定

当装置功率小于0.5kw时,使用的漏保跳闸限定值为30mA,

当装置功率小于5kw时,使用的漏保跳闸限定值为300mA,


作为一个装置漏电的保护措施,我觉得他主要针对的是小功率,S120 G130的样本就没有这样的描述,

再者针对的人群是非专业人员。非专业人员维护,操作。

而家庭或者居民楼等使用的功率也不会很大,,所以对于这样的使用人群来说,本身缺乏基本的保护概念,安装漏保可以起到保护作用,,

Thank you for the support.

精华帖版主置评:实事求是说变频器加漏保。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。