我单位有两台直流电机,用6ra70驱动,主从结构,机械同轴连接,1#为主,2#为从,他们之间通讯通过DP线与PLC连接。由于从电机烧坏,需更换新电机,电机励磁电流参数不一样,需重新做优化,从机没有编码器,主从机之间的连接轴连接好,电机与齿轮箱之间脱开。更改励磁电流参数P102,在做弱磁优化时报F050,故障值是8,故障原因为:1.加速时间(P303,P307,P311)设置的太低。2.p101与最大速度的设置不匹配或P102的设置太低。3”斜坡函数发生器使能”指令=0或“斜坡函数发生器停止”指令=1。我想最有可能是第3条原因,是我在做优化时没有合闸主机电源的原因(主机电子板电已通电)还是从机哪个参数要设置一下???请老师们给予帮助解答。