以下是引用北雪雪纷飞在2016-11-24 13:18:41的发言 >57楼

我觉得就是一个漏电保护,只不过对于使用装置来说有点额外的要求,

其实漏保对于临时接线来说是很重要的,,防止人体伤害,


对于变频器使用漏保,西门子在MicroMaster 4(MM4),SINAMICS G110,SINAMICS V20 等小功率的装置中是有描述的,,比如他对于功率的界定

当装置功率小于0.5kw时,使用的漏保跳闸限定值为30mA,

当装置功率小于5kw时,使用的漏保跳闸限定值为300mA,


作为一个装置漏电的保护措施,我觉得他主要针对的是小功率,S120 G130的样本就没有这样的描述,

再者针对的人群是非专业人员。非专业人员维护,操作。

而家庭或者居民楼等使用的功率也不会很大,,所以对于这样的使用人群来说,本身缺乏基本的保护概念,安装漏保可以起到保护作用,,

这个RCD需要300mA的,人体50mA就Game over了,@北雪雪纷飞 brother,你从这个角度给我讲讲加漏保的必要性呗