一般接线都是按“三芯电缆,黄/绿/红对应接A/B/C”,这样的好处是:三相电流形成的磁场能够在三芯电缆的内部就相互抵消,特别是针对高频情况。那么此根3芯电缆与另外的3芯电缆之间,就基本不存在干扰。
但若是三芯电缆直接并接后全部接在A相上,那么该相电流形成的磁场无法被抵消,对三芯电缆会产生比较大的影响,比如跳动(磁场特别大时)等。解决方案也有,将A相三芯电缆与B相三芯电缆、C相三芯电缆捆在一起人为构成新的三芯电缆,就是在接头的地方一定要注意线缆走势。