回复:移相变压器容量的确定问题

IC李先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-25 09:14:45

6楼

展开查看
以下是引用cooking110在2016-11-25 09:07:20的发言 >4楼

哈哈。。K版太坏了,赤果果滴炫耀。。


回答下楼主,变压器的规格选择(含容量),肯定是依据后端的负载(即驱动器)来选择的。变压器选型涉及得无非是电压和电流,这些都可以按驱动器说明书获取。比如,1000KW的驱动器,输出电压和输出电流分别是多少,折算到变压器的副边侧,算出电压和电流,适当考量点余量,ok,容量就出来了。。


这个这算有啥标准没有?比如说1000kW电机的电压是380V,电流是1726A,效率是96.2%的情况下,该怎么确定变压器容量呢?变频器选S120系列。

随遇而安
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。